账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4024|回复: 7

[求助] 一趟10kv带好几个油变 杆上设置 分接头怎么做

[复制链接]
     
发表于 2015-7-19 21:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一趟10kv带好几个油变 杆上设置  分接头怎么做  请教高人啊
发表于 2015-7-20 08:38:55 | 显示全部楼层
走到哪个杆上变就引下,跌落保险或真空断路器都行,这太常见了
QQ图片20150720083836.png
     
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:08:34 | 显示全部楼层
谢谢  树欲静而风不止 大兄   我这个是埋地走的10kv 油变做杆上的  分接头是在埋地里做了 还是引出在杆上分支在引下回土里 ? 1111.png
     
发表于 2015-7-20 09:20:31 | 显示全部楼层
10kV用地埋缆的方案,那就在合适的位置做一个分接箱,放射式到各个变压器。不过电缆已埋地,还做那么难看的杆变吗?还是用个箱变吧。
发表于 2015-7-20 09:21:43 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-7-20 09:08
谢谢  树欲静而风不止 大兄   我这个是埋地走的10kv 油变做杆上的  分接头是在埋地里做了 还是引出在杆上分 ...

分接头,是电缆最容易出事的地方,应引出在杆上做
     
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:45:50 | 显示全部楼层
谢谢两位   这个甲方就是这个意思  估计是嫌箱变贵了 这个是在野外 难看点也没事   电缆185  进出有点费劲
     
发表于 2015-7-26 11:09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 popu12 于 2015-7-26 11:10 编辑

分接头怎么做,并沟线夹啊,异性并沟,满足你的需求。你都杆上变为什么不架空,如果全电缆,你直接左边上杆跳线,右边下杆也用并沟跳线,最经济了。还做什么分接箱,满打满算1进4出2万块
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:31:31 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2015-7-26 11:09
分接头怎么做,并沟线夹啊,异性并沟,满足你的需求。你都杆上变为什么不架空,如果全电缆,你直接左边上杆 ...

谢谢啊  你这个方法好啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则