[求助] 400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:19:43 | 显示全部楼层
主要就是  9台已经工作  第10台启动时这个压降的问题  这个算起来麻烦啊
     
发表于 2015-7-17 16:33:35 | 显示全部楼层
距离太远了,500m…………
     
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:21:01 | 显示全部楼层
按 配三 计算的 启动时电动机端子电压比 为0.7多 , 大于启动时那个静阻比 那个公式, 用35的线算的 都没问题 ,感觉 不大对啊  请教高人 有问题吗?
     
发表于 2015-7-20 16:04:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2015-7-20 16:08 编辑

超出供电半径了。
380V电缆供电半径是350米
     
发表于 2015-7-20 16:12:10 | 显示全部楼层
计算静阻转矩、计算启动压降,计算启动时间,校验过负荷保护。。。这些做了又能怎么样,敢拿着计算书拍胸脯说没问题吗?如果没有现成的实例可参考,还是保守一点,变压器与电动机越近越好,改下方案吧
     
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:50:50 | 显示全部楼层
地块太大了  最远的都 900多米了 电缆用50的