400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
liuiping
[求助]
400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没
[复制链接]
liuiping
liuiping
当前离线
积分
2116
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-7-17 11:19:43
|
显示全部楼层
主要就是 9台已经工作 第10台启动时这个压降的问题 这个算起来麻烦啊
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yis359574718
yis359574718
当前离线
积分
2118
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-7-17 16:33:35
|
显示全部楼层
距离太远了,500m…………
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
liuiping
liuiping
当前离线
积分
2116
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-7-19 21:21:01
|
显示全部楼层
按 配三 计算的 启动时电动机端子电压比 为0.7多 , 大于启动时那个静阻比 那个公式, 用35的线算的 都没问题 ,感觉 不大对啊 请教高人 有问题吗?
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
TNS
TNS
当前离线
积分
15398
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-7-20 16:04:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2015-7-20 16:08 编辑
超出供电半径了。
380V电缆供电半径是350米
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
TNS
TNS
当前离线
积分
15398
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-7-20 16:12:10
|
显示全部楼层
计算静阻转矩、计算启动压降,计算启动时间,校验过负荷保护。。。这些做了又能怎么样,敢拿着计算书拍胸脯说没问题吗?如果没有现成的实例可参考,还是保守一点,变压器与电动机越近越好,改下方案吧
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
liuiping
liuiping
当前离线
积分
2116
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-7-24 15:50:50
|
显示全部楼层
地块太大了 最远的都 900多米了 电缆用50的