楼主: tianyi2002

[问题探讨] 80A线路需要采用35mm萀电缆吗?YJV型

[复制链接]
     
发表于 2015-7-15 10:27:54 | 显示全部楼层
只要满足三段保护及动热稳定及电压损失要求就行,不需要随意加大截面 规范的遵旨是先安全其次是经济,
     
发表于 2015-7-15 11:14:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 09:21
以目前电缆厂家的制造工艺,结合其厂家推荐载流量,感觉04DX101-1上数据过于保守

哎,实际上规范和手册上的数据都不保守,是我们设计用的系数保守。现在我正是在越来越保守的阶段。
     
发表于 2015-7-16 20:36:57 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-15 11:14
哎,实际上规范和手册上的数据都不保守,是我们设计用的系数保守。现在我正是在越来越保守的阶段。

这个还真是,我一般公建系数都都取的0.8,自己都觉得有点大
     
发表于 2015-7-17 00:01:12 | 显示全部楼层
校正系数不是定值。规范和手册里有各种情况下的系数取值。
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 17:36:00 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-16 20:36
这个还真是,我一般公建系数都都取的0.8,自己都觉得有点大

系数跟敷设方式有关的,手册和规范上都有,建议你查看一下
     
发表于 2015-7-18 10:31:14 | 显示全部楼层
主要还得看敷设方式和环境吧
     
发表于 2015-7-18 13:42:33 | 显示全部楼层
敷设方式、环境温度以及回路个数均对载流量有影响。
     
发表于 2015-7-19 23:33:37 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-7-17 17:36
系数跟敷设方式有关的,手册和规范上都有,建议你查看一下

好的,收到{:biggrin:}