账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhouke

[规范条文] 有关应急照明的几个疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-7-10 09:19:16 | 显示全部楼层
“自带蓄电池的按建规要求时间3倍选择”可以理解,但“双电源供电的,按1倍选择”是什么意思?
发表于 2015-7-10 09:25:46 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-7-10 09:19
“自带蓄电池的按建规要求时间3倍选择”可以理解,但“双电源供电的,按1倍选择”是什么意思?

王总宣贯时特地讲的,有疑问,递了纸条,没有回答。个人觉得,只是电源转换间隔使用,没有必要1倍
     
发表于 2015-7-10 09:36:03 | 显示全部楼层
听过几次消防人员的意见,他们都说不管是否消防供电系统,喷水前一定是断交流电的。
     
发表于 2015-7-10 09:41:27 | 显示全部楼层
1、应急照明和疏散指示标志为二个概念,疏散指示也有非照明型的比如自发光荧光型。
2、《建筑照明设计规范》
2.0.19 应急照明  emergency lighting
    因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
应急照明不仅火灾时使用,其它需要人员疏散及保证人员安全的紧急情况也要使用,应该认为同一套系统,为啥还要整一个“火灾应急照明”加于区分呢,有点让人混淆。
3、个人同意您的观点,若有发电机,至少保证3小时了,还要蓄电池干嘛。若有也仅保证一下发电机启动过程的照明。
4、GB25506-2010 消控室通用技术要求 第5.6条 QQ图片20150710093520.png

火灾时应急强启强制点亮通过220供电应该问题不大,但此条要求在特殊条件下切换至蓄电池供电。

纯属人个理解。

     
发表于 2015-7-10 10:07:33 | 显示全部楼层
第四条“应急灯对高温和喷水均有一定的防护能力”这是哪里来的
     
发表于 2015-7-10 10:25:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 08:42
王金元在宣贯时提出的:自带蓄电池的按建规要求时间3倍选择,双电源供电的,按1倍选择

这个双电源供电,按照1倍我怎么一点都没听过呢
发表于 2015-7-10 10:38:11 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-10 10:25
这个双电源供电,按照1倍我怎么一点都没听过呢

你没有参加武汉的宣贯{:lol:}
     
发表于 2015-7-10 11:29:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 10:38
你没有参加武汉的宣贯{:lol:}


新规一出,某某说纷纷出笼,说明啥?
规范规定,太不靠谱啦。{:sad:}

消防应急照明的前世今生——

演变过程:
GBJ 16-87《建规》(2001年版)10.2.6条文说明三:可采用市电AC220V
GB 50045-95《高规》(2005年版)9.2.1条文说明四:可采用市电AC220V

GB 17945-2000《消防应急灯具》:强调采用蓄电池应急电源。

GB 50016-2006《建规》11.1.3条文说明1:口风有变,一些建筑物采用蓄电池。11.3.6消防疏散指示系统和消防应急照明灯具还应符合《消防安全标志》GB 13495和《消防应急灯具》GB 17945的有关规定
JGJ 16-2008《民规》13.8.52款“当采用蓄电池作为的疏散照明……”和13.9.12条可推理得出:可采用市电AC220V很不合适

GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》:强调采用蓄电池应急电源。

GB 50016-2014《建规》:10.1.5一句“应急备用电源无论采用何种方式,均需在主电源断电后能立即自动投入,并保持持续供电”,不但回避所有问题,更杜撰出“应急备用电源”奇葩新术语,让人晕头转向不明所以;10.3.7:消防疏散指示系统和消防应急照明灯具还应符合《消防安全标志》GB 13495和《消防应急灯具》GB 17945的有关规定。


设有火灾自动报警系统且具消防联动的建筑工程,其消防疏散照明的设计,依旧是一笔糊涂账:自带蓄电池的AC220V市电“切断电源”还是“接通电源”?非安全电压集中电源型的电击危害防范问题如何解决?防护等级IP30能行

     
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:09:59 | 显示全部楼层
带罩的非开启式普通灯具的防护等级远大于IP30。按常识推论,应急灯的防护等级理应高于普通灯具,规范却只要求不低于IP30,无法理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则