[求助] 什么情况空调系统要单独分开设置配电系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-8 16:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
----绿色建筑规范要求空调独立配电系统,独立监控能耗。

还有其他规定要空调独立配电系统吗?

小建筑是否有必要空调独立配电系统。
     
发表于 2015-7-8 16:32:27 | 显示全部楼层
公建空调都得单独系统,不然怎么计量
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 22:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-8 16:32
公建空调都得单独系统,不然怎么计量

公建为什么要单独计量。
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 22:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
难道共建空调的电费不一样?
     
发表于 2015-7-9 07:13:58 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-7-8 22:56
难道共建空调的电费不一样?

你们不用做分项计量?
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:47:46 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-9 07:13
你们不用做分项计量?

小公建哦,你们那个城市。
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-9 08:56 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28778&extra=&page=1&m
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28778&mobile=2
发表于 2015-7-9 09:01:02 | 显示全部楼层
小建筑是否有必要空调独立配电系统

小建筑目前也不考虑绿建,建议空调单独配电,方便计量(电费一样,方便能耗监测)
     
发表于 2015-7-9 09:03:53 | 显示全部楼层
我们绿色建筑地规规定建筑面积大于2万平米或政府投资的公共建筑空调均要做分项计量及能耗监控。即使没有集中空调的小公建用壁挂机也可以采用每层集中设置空调用电配电箱的方式
     
发表于 2015-7-9 09:24:16 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-7-9 08:47
小公建哦,你们那个城市。

我们是大于1000平方的公建就做
发表于 2015-7-9 09:31:05 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-9 09:24
我们是大于1000平方的公建就做

是政府发文,还是。。。提出具体措施了吗?
     
发表于 2015-7-9 10:16:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 09:31
是政府发文,还是。。。提出具体措施了吗?

规范上说的是大型公建,但是在一次室内的交流会上,说的最最好大于1000都设上…………
     
发表于 2015-7-25 11:29:00 | 显示全部楼层
公建空调不是单独进线吗