非常典型的接线图。在一般城镇的旧房子就是这种接线方式。
1、这是九十年代初期(珠三角地区大概就是这个时间)为用户加装漏保开关的结果,当时是国家拨款,供电公司安装,不要用户改系统,只在原来刀闸后加一个漏保开关。
2、很多设计人员认为没有PE线,RCD不起作用,实际上这是误解。因为这时RCD是作为防直接接触保护而存在。漏电时人员虽然还是会触电,但可靠的RCD能起到保命的作用。
3、以现在的角度来看,这是个严重违反规范的做法,多个论坛也有类似的批评。但实际上在当时这是一个很大的进步,大大减少了触电伤亡事故。当然,如果是现在的新房子,就不会这样设计了。 |
|