如何理解:室外分支线路应装设剩余电流动作保护器?
[复制链接]
890214
890214
当前离线
积分
13417
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-7-3 21:07:11
|
显示全部楼层
做TN-S系统,在每个景观灯的灯杆门孔处装设剩余电流动作保护器吗?还是在配电箱配出回路处设剩余电流动作保护器?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dteng
dteng
当前离线
积分
344
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-7-5 18:40:41
|
显示全部楼层
为了提高短路保护灵敏度,详见《工业与民用配电设计手册》P637,上面的一段话!
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
fitman
fitman
当前离线
积分
3683
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-7-6 10:13:04
|
显示全部楼层
1、没必要每杆配RCD;
2、没必要设定为30mA
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨