[规范条文] 复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S

[复制链接]
发表于 2015-7-2 11:03:44 | 显示全部楼层
就是满足,他说不满足让他自己提供证据。
     
发表于 2015-7-2 11:29:11 | 显示全部楼层
审图瞎扯,配电干线是TN 5s、TT1s,末端配电回路要求时间不超过TN 0.4s、TT 0.2s.
     
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:37:22 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-7-2 11:29
审图瞎扯,配电干线是TN 5s、TT1s,末端配电回路要求时间不超过TN 0.4s、TT 0.2s.

TT系统是0.2s,这个是哪里得出的呢,求教

点评

出自GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005,原因在于TT系统接地故障时的预期接触电压为高。  发表于 2015-7-2 14:46
     
发表于 2015-7-2 14:43:22 | 显示全部楼层
学习学习了,曾经将此条写进设计说明,再也没见审查挺过。
发表于 2015-7-2 17:18:22 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-2 07:57
但是他给我提的规范出处不是民规啊

恩,那遇到这种情况你是怎么答复啊?
     
 楼主| 发表于 2015-7-2 22:25:50 | 显示全部楼层
ty393 发表于 2015-7-2 17:18
恩,那遇到这种情况你是怎么答复啊?

我回复的是“经复核,满足规范要求”{:lol:}