[问题探讨] 三相漏电开关

[复制链接]
     
发表于 2015-6-30 16:19:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 14:23
N线始终接通,N是带电体,在漏电状态下,没有切断,不安全,也违反规范

何种情况下采用4P开关,低压配电规范有明文规定。
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:23:05 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-30 16:19
何种情况下采用4P开关,低压配电规范有明文规定。

也是有条件的,N线地电位,没有要求了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-30 19:49:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 16:23
也是有条件的,N线地电位,没有要求了

同意。尽量少用4P。
发表于 2015-7-1 17:41:22 | 显示全部楼层
我在一个多层建筑TN-C-S进线时用了个4极漏电开关就被提了,理由是在设在总等电位联结的系统,3极即可,这样,可以减少中性线“断零”风险,反而更安全。