账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7883|回复: 11

[求助] 关于消防电缆是否用矿物绝缘的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-6-29 17:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防电缆是否用必须用矿物绝缘的问题,是不是单独设个消防井就不需要用矿物电缆了,如果与非消防和井才需要用矿物绝缘电缆,不是很明确,谢谢!
发表于 2015-6-29 19:39:22 | 显示全部楼层
单独设消防井可不用矿物电缆
     
发表于 2015-6-29 20:01:37 | 显示全部楼层
按规范要求,合用电气竖井消防配电回路应采用矿物绝缘电缆。我认为,合用电井时只要将消防配电回路敷设在耐火极限1h的槽盒内,采用有机耐火电缆可满足规范要求。
     
发表于 2015-6-30 08:09:17 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-29 20:01
按规范要求,合用电气竖井消防配电回路应采用矿物绝缘电缆。我认为,合用电井时只要将消防配电回路敷设在耐 ...

现在要扭转思维了。

消防电缆不要走竖井了。。就硬埋墙、穿梁。
发表于 2015-6-30 08:44:46 | 显示全部楼层
至今规范编制组没有出具说明:消防配电电缆穿耐火线槽可不用矿物绝缘电缆
     
发表于 2015-6-30 08:52:52 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-6-30 08:09
现在要扭转思维了。

消防电缆不要走竖井了。。就硬埋墙、穿梁。

全部硬埋墙不现实,受电缆外径及楼层高度制约
     
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:27:11 | 显示全部楼层
埋墙不现实,小项目还可以
     
发表于 2015-6-30 12:30:49 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2015-6-30 09:27
埋墙不现实,小项目还可以

我就是做小项目的。。。

你们经常做50mi+的高层吗
     
发表于 2015-6-30 13:33:49 | 显示全部楼层
高层住宅很多的啊
     
发表于 2015-6-30 13:37:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 08:44
至今规范编制组没有出具说明:消防配电电缆穿耐火线槽可不用矿物绝缘电缆

如此说来,学组的那个意见也就无意义了。还是按规范做吧,管他是否合理。
     
发表于 2015-6-30 15:32:18 | 显示全部楼层
在此规范出来之前就有一位大学教授兼审查师就要求明敷的电缆均采用矿物质电缆,他认为现在的有机电缆明敷均达不到180分钟的防火要求,最后也只能按其要求修改图纸方审查通过。
发表于 2015-6-30 17:17:15 | 显示全部楼层
我们的审图办 已经开始提了:电井合用,消防电缆应采用矿物绝缘电缆。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则