新手求教两个图审问题,求教大神,谢谢谢谢了

[复制链接]
     
发表于 2015-6-29 17:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、厨房排烟风机用电需安装缺相保护及启动保护装置
2、自带蓄电池的应急照明回路不可采用DPN型断路器

麻烦解释下原因,谢谢各位大神了
     
发表于 2015-6-29 17:56:40 | 显示全部楼层
如果是住宅,哪来的断湘保护?如果是大厨房的三相电机,作为设计院,不需要涉及控制箱,因为大厨房的排油烟风机控制复杂。
关于应急照明,这个谁在意呢?
发表于 2015-6-30 08:58:25 | 显示全部楼层
1.估计楼主画图时厨房的排风机给的是三相配电回路,不是电动机回路配置。也没标明自带控制箱。
2.不明白原因。难道是有过负荷保护?
     
发表于 2015-6-30 13:25:44 | 显示全部楼层
应急照明都是用1P的吧
发表于 2015-6-30 17:24:01 | 显示全部楼层
1、厨房排烟风机用电需安装缺相保护及启动保护装置
2、自带蓄电池的应急照明回路不可采用DPN型断路器
1.普通D特性断路器具有缺相保护、二次回路应该有启动保护回路。
2.DPN是断N线:而自带蓄电池的灯具需要N线连通并串接各自带蓄电池灯具。
     
发表于 2015-7-16 09:48:44 | 显示全部楼层
较大厨房控制箱设置容量大于0.55KW的排油烟机的,需设置控制箱,断相保护采用带断相保护的热继电器实现,自带蓄电池灯若兼做平时照明,并采用断路器控制,不应采用1PN型
     
发表于 2015-7-16 10:16:27 | 显示全部楼层
审图提的有道理。
     
发表于 2015-7-16 14:03:04 | 显示全部楼层
问题2不知有何道理。请专家详细解答。
发表于 2015-7-16 15:53:19 | 显示全部楼层
专家的意思是应急照明不应采用微断,因为有过负荷保护。如果是这样,图审专家一定好多年没接触电气设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册