账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[规范条文] 汽车库,到底用烟感,还是温感?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:49:58 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-6-29 23:04
确实也有通风良好的车库。比如在迪拜,地面几层一般都是车库,框架式,四周是开敞的。

龙王见多识广...不过,那种情况,应该都不用火灾报警系统了吧,有个烟,马上被风吹走了..
     
发表于 2015-6-30 10:28:25 | 显示全部楼层
火灾报警规范应该是说设烟感吧
发表于 2015-6-30 10:35:24 | 显示全部楼层
怕什么,怕误动作吗?人员巡查一下就行了。烟感毕竟比温感能较早探测火灾,且成本低。
     
发表于 2015-6-30 11:10:14 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2015-6-30 10:28
火灾报警规范应该是说设烟感吧

5.2.2条第3点有提到的
     
发表于 2015-6-30 11:12:44 | 显示全部楼层
“通风条件良好” 的规范定义
是什么呢? GB 50067 - 97 第8. 1. 5 条的条文说明对
此作了这样的解释: “从某种意义上讲, 汽车库内有
无良好的通风, 是预防火灾发生的一个重要条件
…… 卫生部门要求车库每小时换气次数为6 ~ 10 次,
根据国外资料介绍, 一般情况每小时换气6 次, 足
以避免由于油蒸气挥发而引起的火灾或爆炸的危险。
因此, 如达到卫生标准, 消防安全也有了基本保证。”
现在的大型地下车库的通风设施一般都能满足这个
条件。
     
发表于 2015-6-30 13:46:02 | 显示全部楼层
新书没出来,是不是正式的都难说
     
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:55:58 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-30 13:46
新书没出来,是不是正式的都难说

8月1号执行了..现在还没出来...
     
发表于 2015-7-1 08:37:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-30 16:55
8月1号执行了..现在还没出来...

正常,你看新建规呢,什么时候才出正式版嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则