住宅小区,有10栋高层坐落在地下车库上,地下室设专变配电房,在地下室每栋塔楼底部区域设一个配电小间(专变配电房有进线、地上公变配电房也有进线进入此配电小间),那么我在专变配电房里面设MEB,每个配电小间也设也MEB,这样做可以吗?
     
发表于 2015-6-25 22:23:20 | 显示全部楼层
.这么做有什么问题啊.没问题.
     
 楼主| 发表于 2015-6-26 07:55:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-25 22:23
.这么做有什么问题啊.没问题.

一栋建筑物不是只能有一个MEB吗?
     
发表于 2015-6-26 09:03:41 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-6-26 07:55
一栋建筑物不是只能有一个MEB吗?

有规范规定么?
发表于 2015-6-26 09:47:50 | 显示全部楼层
每个配电小间设LEB就行了
     
发表于 2015-6-26 11:46:37 | 显示全部楼层
可以,MEB的初衷并不局限于电气配电设施,按理每个单体的总进水、暖金属管、风管均要跟MEB连接
     
发表于 2015-6-26 13:16:06 | 显示全部楼层
每个配电小间LEB吧。。
     
发表于 2015-6-26 14:32:05 | 显示全部楼层
有问题吗?一直都这么设的。
发表于 2016-12-18 17:42:00 | 显示全部楼层
可以这么设,学习了