账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4372|回复: 5

[问题探讨] 关于教育建筑电气设计规范的负荷级别

[复制链接]
     
发表于 2015-6-24 17:30:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中的表4.2.2,对于教学楼,学生宿舍,食堂,其描述的二级负荷的用电负荷名称,均不论本建筑的规模,大家怎么看?对于两三层,一共才一千多平米。为了主要通道照明,还设计成双回路么?
发表于 2015-6-25 14:56:57 | 显示全部楼层
是这样的,我们这边都是这样做的
     
发表于 2015-6-25 17:01:12 | 显示全部楼层
二级负荷不一定要双回路,详规范。
     
 楼主| 发表于 2015-6-25 23:03:21 | 显示全部楼层
简单的工程,电气系统复杂化,只定性不定量的规范条文真讨厌!
发表于 2015-6-27 18:27:00 | 显示全部楼层
要命的是公共走道照明定为二级负荷,那么校区的消防泵房消防泵用电负荷是按二级负荷还是按室外消防用水量小于25L/S为界定负荷等级。
     
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:01:07 | 显示全部楼层
linrx 发表于 2015-6-27 18:27
要命的是公共走道照明定为二级负荷,那么校区的消防泵房消防泵用电负荷是按二级负荷还是按室外消防用水量小 ...

要命的是应急照明是三级负荷,非消防负荷里面,教室那些都是三级负荷,独独走道照明那仅有的几个灯泡是二级负荷,真要命啊,本想走道照明灯带蓄电池,但是应急时间又是个蛋疼的事情。哎。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则