账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6465|回复: 14

[问题探讨] 请问:多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-23 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
歌舞娱乐场所应设火灾探测器,很小的场所,比如200平米的,怎么设?请问:多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?
发表于 2015-6-23 14:26:12 | 显示全部楼层
很小的,可以考虑设置区域报警系统,区域报警器设置在有人值班场所。
发表于 2015-6-23 14:27:16 | 显示全部楼层
多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?

多大的都不能设置独立式
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:39:45 | 显示全部楼层
多大的都不能设置独立式

有什么根据?
发表于 2015-6-23 14:46:34 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-6-23 14:39
多大的都不能设置独立式

有什么根据?

你是区域报警系统、集中报警系统?(独立式的都不满足)
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:24:59 | 显示全部楼层
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条
发表于 2015-6-23 15:33:58 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-6-23 15:24
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条

那是没有火灾报警的场所。。。
     
发表于 2015-6-23 15:37:44 | 显示全部楼层
做区域报警吧,一个两个探测器做独立的还说得过去,你这个200多平方了。这个还要手报,声光报警的少不了。广播可以不做。
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:10:50 | 显示全部楼层
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条:小商场、小学校、(幼儿园)、小医院、小餐饮场所、小屡馆小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所,应设独立式火灾报警探测器。
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:11:51 | 显示全部楼层

辽宁地标,DB21/T2116-2013 建筑消防安全技术规范
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:34:43 | 显示全部楼层
是一个小歌厅,两层,每层160平。
发表于 2015-6-23 16:47:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-6-23 16:10
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条:小商场、小学校、(幼儿园)、小医院、小餐饮场所、小屡馆小歌舞娱乐场所 ...

看漏了吧:“未设置火灾自动报警的”
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:16:44 | 显示全部楼层
是一个小歌厅,两层,每层160平。一层有三个20多平的歌厅,二层有四个20多平的歌厅,
发表于 2015-6-24 18:08:19 | 显示全部楼层
建规要求歌舞娱乐放映游艺场所都要设置火警系统,无条件条件执行的。要设就只有那三种系统,根据实际情况来了。你们地标的要求低于国标,应该按国标执行。
     
 楼主| 发表于 2015-6-25 07:14:18 | 显示全部楼层
是一个小歌厅,两层,每层160平。一层有三个20多平的歌厅,二层有四个20多平的歌厅,

每个歌厅内要设广播吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则