账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6490|回复: 11

[求助] 住宅小区地下车库电动汽车充电设施,大家了解吗

[复制链接]
     
发表于 2015-6-23 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家:一个充电桩大概预留多大负荷?如何计费?
发表于 2015-6-23 11:31:05 | 显示全部楼层
可不是一个充电桩算负荷哟,他是直流的,交流电只到变流侧,直流后面带几台充电的
发表于 2015-6-23 11:32:14 | 显示全部楼层
单个充电桩功率10KW左右,但这个没有意义
发表于 2015-6-23 11:33:18 | 显示全部楼层
计费不用考虑了,现在都是刷卡式的
     
 楼主| 发表于 2015-6-23 12:38:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 11:32
单个充电桩功率10KW左右,但这个没有意义

我们计算总的预留负荷,简单来说的话,不就应该按照“单个功率*充电桩个数“算吗?
发表于 2015-6-23 14:11:54 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-6-23 12:38
我们计算总的预留负荷,简单来说的话,不就应该按照“单个功率*充电桩个数“算吗?

计算总的预留负荷,可以
发表于 2015-6-23 14:31:11 | 显示全部楼层
380V供电只到变流柜,其余直流线路
发表于 2015-6-23 16:01:28 | 显示全部楼层
与充电规模模式方案(大/中/小型、快/慢/补充,直/交流、单充/双充等等)有关,配电容量几十~几百千伏安吧
发表于 2015-6-24 15:57:59 | 显示全部楼层
详见各厂家的产品说明
发表于 2015-6-24 18:58:33 | 显示全部楼层
将来普遍存在的设计问题,迫切需要学习啊。
     
发表于 2015-6-25 11:52:01 | 显示全部楼层
《国网上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则》2014版

第四条  住宅小区用电负荷及用电容量的确定
3.电动汽车充电桩负荷计算原则: 电动汽车充电桩配置数量按住宅小区规划机动车位数的10%配置(含自用),每个充电桩负荷按7kW考虑,功率因数取1.0。

十一、        充电桩建设要求
(一)        电动汽车充电设施采用交流充电桩。
(二)        一组充电桩电源应就近接入邻近的低压电缆分支箱低压出线。
(三)        采用户外计量箱,单独装表。
(四)        电动汽车充电设施设备选型和配置
1.充电桩安装按照按需建设与建设规划相结合原则,容量预留,设施按需安装。
2.小区配电站、低压电缆分支箱应预留低压出线仓位,至规划机动车位区域应预留低压电缆和通信排管孔位。
3.小区充电桩应分区域集中布置。
4.小区充电桩应优先选择布置在非露天停车位,通风、散热条件好,距离电源电距离近,无线通信信好质量好的停车位。
5.充电桩技术条件应满足国标《GT/T 20234.1-2011:电动汽车传导充电充电连接装置第1部分 通用要求》和《GT/T 20234.3-2011:电动汽车传导充电充电连接装置第3部分 交流充电接口要求》。
6.交流充电桩布置在室外环境,应考虑可能遇到的恶劣环境影响,除充电桩应满足国标要求外,还应设置必要的防护设施。户外落地式充电桩应建设充电桩基础。
7.靠近墙体的停车位充电桩选择挂壁式充电桩,沿墙面安装。不靠近墙体的停车位充电桩应选择落地式充电桩。根据车位布局,优先选择一桩二充、一桩四充充电桩,安装位置兼顾各车使用,并降低车辆移动误碰充电桩的可能。
(五)        通信技术要求
1.在具备电力光纤到户的小区或有电力通信资源的小区,交流充电桩优先选择电力光纤或电力通信资源与电动汽车运营监控中心通信。
2.在不具备电力光纤到户的小区或没有电力通信资源的小区,充电桩应配置无线通信模块,通过公网GPRS与电动汽车运营监控中心通信。
3.集中安装的充电桩可共用一个通道。
     
发表于 2015-6-25 17:09:22 | 显示全部楼层
学习了,还是上海走在前面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则