账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7520|回复: 3

[规范条文] 关于消防用电负荷的分级

[复制链接]
     
发表于 2015-6-19 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规:3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
     1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
     2 特、甲等剧场,本条1款所列的消防用电应为一级负荷,乙、丙等剧场应为二级负荷;
     3 特级体育场馆的应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;甲级体育场馆的应急照明应为一级负荷。
这里说消防负荷有一级负荷中的特别重要负荷
建规:10.1.1 下列建筑物、储罐(区〉和堆场的消防用电应按一级负荷供电:
   1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
   2 一类高层民用建筑。
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
   1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
   2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
   3 粮食仓库及粮食筒仓;
   4 二类高层民用建筑;
   5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过 3000个的体育馆 ,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视 、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
这里说消防负荷最高为一级负荷。
怎么理解?!求救各位。
     
发表于 2015-6-19 19:41:28 | 显示全部楼层
我们老大说的,民规和建规有冲突的,均已建规为准!
发表于 2015-6-23 08:40:21 | 显示全部楼层
目前大佬的意见:消防最高就是一级负荷
发表于 2015-6-23 08:59:35 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则