账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5158|回复: 3

[求助] 平时空调机房也要设置消防电话分机吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-17 14:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房成设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
     
发表于 2015-6-17 15:44:04 | 显示全部楼层
我理解为此处"主要通风和空调机房"应该是指有人值班的空调主机房如冷水机房等,一般末端的空气处理器等机房可以不做。
发表于 2015-6-18 08:53:16 | 显示全部楼层
主要通风,可以理解(部分消防补风)。空调机房,有必要吗?
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:42:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 08:53
主要通风,可以理解(部分消防补风)。空调机房,有必要吗?

防排烟机房包括补风了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则