账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6824|回复: 7

[求助] 按照新火规,区域报警控制器是不是不能有联动功能了?

[复制链接]
发表于 2015-6-16 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照新火规,区域报警控制器是不是不能有联动功能了?
     
发表于 2015-6-16 09:30:13 | 显示全部楼层
图集上说有,能带四五个联动点
发表于 2015-6-16 09:42:18 | 显示全部楼层
区域报警器有此功能,但不宜采用。在这一点上,丁教授有过论点,“可用简单的联动”
发表于 2015-6-16 09:45:08 | 显示全部楼层
所以说,区域报警系统与区域火灾报警控制器是两个东西
发表于 2015-6-16 09:46:26 | 显示全部楼层
区域报警系统:不带联动的只报警的系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 09:47:31 | 显示全部楼层
区域火灾报警控制器:具有联动功能的控制器,可接受集中控制器的指令
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-16 09:50:02 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
     
发表于 2015-6-26 13:56:13 | 显示全部楼层
楼主要注意————系统 和 报警控制器  的区别

主要看你【系统】型式。

建筑群是集中系统的话, 其他几个小楼可以放【不起集中控制功能的】报警联动型。
【起集中控制作用】的报警联动型 要放消控室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则