账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4894|回复: 8

[规范条文] 消防配电线路电缆选型

[复制链接]
     
发表于 2015-6-11 21:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2014第10.1.10条规定,消防配电线路与其他配电线路合用电缆井、沟时应采用矿物绝缘耐火电缆。然而,消防配电线路与其他配电线路合用耐火电缆槽盒时采用何种电缆未提任何要求。在此情况下,消防配电线路采用有机绝缘耐火电缆是否满足要求,请高手指点。
发表于 2015-6-12 08:33:48 | 显示全部楼层
从类比的参考来说,是不行的
发表于 2015-6-12 08:37:08 | 显示全部楼层
建议消防与非消防分开敷设。
一,部分地方消防局有规定必须分开。(有些容许加隔板)
二,合在一起敷设,采用耐火封闭槽盒,价格高,电缆载流量下降大
发表于 2015-6-12 13:49:43 | 显示全部楼层
那双头灯还要穿钢管吗
发表于 2015-6-12 14:32:29 | 显示全部楼层
zml929 发表于 2015-6-12 13:49
那双头灯还要穿钢管吗

消防配电线路,穿钢管敷设
     
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:32:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-12 08:37
建议消防与非消防分开敷设。
一,部分地方消防局有规定必须分开。(有些容许加隔板)
二,合在一起敷设, ...

非常赞同您的观点。图纸审查时若发现上述做法不知如何处理。
发表于 2015-6-12 14:58:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-12 14:32
非常赞同您的观点。图纸审查时若发现上述做法不知如何处理。

电缆井都有分开了,何况电缆线槽那。(不过新建规编的。。。,只能类推,老的建规还有宜分开敷设的条文)
     
发表于 2015-6-16 11:40:22 | 显示全部楼层
对于一些高层住宅而言,电缆桥架/槽盒就多了:住宅部分供电的电缆供电局要求专用桥架,不允许其他电缆敷设;消防负荷专用槽盒;非消防负荷单独用桥架/槽盒。
     
发表于 2015-6-26 13:51:59 | 显示全部楼层
竖井里用矿物多好。。。不要再用NH-YJV了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则