[规范条文] 关于火灾自动报警系统的一条规范

[复制链接]
发表于 2015-6-10 08:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.1.3 第2条 多层及单层建筑里的第二小条
          建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
怎么感觉怪怪的啊。
     
发表于 2015-6-10 08:43:24 | 显示全部楼层
时至今日,还在纠结这条 BT 规定?{:titter:}
     
发表于 2015-6-10 09:00:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 08:43
时至今日,还在纠结这条 BT 规定?

BT 的规定,居然也有奇葩的研讨会会议纪要“护驾”解释,实在是搞笑。{:lol:}

11.png

无标题.png

早已光荣入选“天朝建筑电气实录”实录27

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html
88#楼
发表于 2015-6-10 09:12:34 | 显示全部楼层
注意:超过24米的单层公共建筑也属于多层,不是高层
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:16:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 09:12
注意:超过24米的单层公共建筑也属于多层,不是高层

嗯,这个我知道了。{:1_282:}多谢。
     
发表于 2015-6-10 10:19:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 09:12
注意:超过24米的单层公共建筑也属于多层,不是高层

超过24米的单层公共建筑也属于多层——

何来此说?
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:20:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 09:00
BT 的规定,居然也有奇葩的研讨会会议纪要“护驾”解释,实在是搞笑。

还有这个,长见识了。
     
发表于 2015-6-10 10:47:55 | 显示全部楼层
民规13.1.3的表达方式确有问题。如果严格按条文,所有24米以上的民建和所有公建都要设火灾自动报警系统。
     
发表于 2015-6-10 17:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 09:12
注意:超过24米的单层公共建筑也属于多层,不是高层

何来此言?单层的就是单层的。
发表于 2015-6-11 08:18:42 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-10 17:12
何来此言?单层的就是单层的。

单层是单层,我说的是超过24米的单层,不属于高层公共建筑
发表于 2015-6-11 08:20:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 10:19
超过24米的单层公共建筑也属于多层——

何来此说?

只是想说明超24米不属于高层建筑,如单层高大体育馆、停机库
     
发表于 2015-6-11 22:16:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-11 08:18
单层是单层,我说的是超过24米的单层,不属于高层公共建筑

你原话就是说的多层。。。。