疏散标志灯能否平时常暗,火灾时强制点亮?有无明确规定?
     
发表于 2015-6-9 20:44:08 | 显示全部楼层
地下室肯定不可。
应急灯具分为持续型灯具和非持续性灯具。
发表于 2015-6-10 08:44:54 | 显示全部楼层
民规:除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:01:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 08:44
民规:除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。

我感觉这条就是给住宅建筑开口子呢
发表于 2015-6-10 15:07:18 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-6-10 15:01
我感觉这条就是给住宅建筑开口子呢

为何有如此感觉。。。。
     
发表于 2015-6-10 15:36:07 | 显示全部楼层
如果,管理、维护到位,且有 FAS 联动控制自动点亮,“疏散标志灯平时常暗”何错之有?

但如果,平时对疏散标志灯死人不管,火灾时值班人员(不具备能力)惊慌失措、无从应对……{:mad:}

点评

对。 现如今疏散标志灯平时亮着,不亮了才知道坏了。 平时不亮,火灾时能否点亮还真不知道。  发表于 2015-6-10 16:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-11 08:18:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 15:36
如果,管理、维护到位,且有 FAS 联动控制自动点亮,“疏散标志灯平时常暗”何错之有?

但如果,平时对 ...

消防应急灯具都要定期检查的,以前我在工厂上班最害怕的就是消防检查。所以郎兄说的不敢苟同。