楼主: wodq

[规范条文] 新建规10.1.10.2条要求暗敷的消防线路穿金属管

[复制链接]
     
发表于 2015-6-11 12:26:58 | 显示全部楼层
其实06版建规11.1.6,条文说明也有说暗敷穿金属管,不是14版才有的。我们以前设计暗敷穿PC管都没人提哦。
     
发表于 2015-6-11 13:22:29 | 显示全部楼层
从不用PVC管的高傲路过。。。
发表于 2015-7-7 16:52:26 | 显示全部楼层
看过上海那本规程,很多细节的地方说的比较清楚,很好。但是除上海地方情何以堪。
发表于 2015-7-8 16:29:04 | 显示全部楼层
消防配电线路暗敷时,应穿金属导管,不可采用塑料管。火灾自动报警系统线路敷设时可以穿B1级以上的刚性塑料管保护,;两者别混了
发表于 2015-7-9 17:51:08 | 显示全部楼层
不会提强条吧!
发表于 2015-7-11 07:44:46 | 显示全部楼层
规定了可以采用B1级阻燃刚性塑料管
     
发表于 2015-7-24 16:22:10 | 显示全部楼层
为便于建筑设计、施工、验收和监督等部门的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《建筑设计防火规范》修订组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。 但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考
     
发表于 2015-7-24 18:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
规范冲突,都认为自己编的规范没错,谁也不服谁,没人去协调,业界由此而混乱