《建筑电气》2015-第5期配电极限长度

[复制链接]
发表于 2015-6-15 19:46:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2015-6-15 19:50 编辑

回15# taiyuntao :   

  例一,回路计算电流9.1A,低规过负荷公式 IB≤In≤Iz 可取In=10A。再一步要根据负荷特点,选择合适的MCB,MCB必须能躲过启动尖峰电流。车道照明一般采用荧光灯,查北京照明学会的《照明设计手册》第二版P500页,表21-6,荧光灯瞬时过电流脱扣器可靠系数Kre13=4~7。取Kre13=7,则Kre13xIc=7x9.1=63.7A,采用 ic65L-C10 MCB,其C型曲线的脱扣特性:瞬时脱扣范围〈7~10〉In,最小瞬时脱扣电流为7x10=70A,能躲过启动尖峰电流。
  ic65N-C16最大瞬时脱扣电流为160A,ic65L-C10最大瞬时脱扣电流为100A,瞬时脱扣灵敏度相差比值是1.6倍。

  例二,回路计算电流4.2A,低规过负荷公式 IB≤In≤Iz 可取Ir=6.3A。再一步要根据负荷特点,选择合适的MCCB,MCCB必须能躲过启动尖峰电流。电动机启动尖峰电流一般为 1.2x2x7xIB,本例为1.2x2x7x4.2=70.56A,采用NSX100N-MA/6.3,该BCCB是一般热磁型的,但瞬时脱扣电流是可调,可设置脱扣值为12xIr=75.6A即可。分析计算结果证明了10D303-2《常用电机控制电路图》2010年合订本106页~107页表,这一项是对的。
  NSX100N/25最大瞬时脱扣电流为250A,NSX100N-MA/6.3最大瞬时脱扣电流为75.6A,瞬时脱扣灵敏度相差比值是250/75.6=3.3倍。
发表于 2015-6-18 20:34:43 | 显示全部楼层
电压损失计算也存在问题,生搬硬套公式。

  从《工业与民用配电设计手册》三版表9-63引用的公式,只适用终端为集中负荷的情况,即全长线路流过同一的电流,单位长度的电压损失相等。不适用线路全长有分布负荷---分布照明线路的电压损失计算。
  简单的说,分布照明线路只有在线路始端的电流等于计算电流,后面各线段的电流将不断减小,到末端的灯时电流很小,所以各段电压损失是不同的。

  文中例一,车库照明灯是沿车道或沿停车位在全长上近似均匀布置的,提供的资料不全,但第一盏灯离配电箱的距离很重要,若很近,可按全线均匀分布负荷计算,计算长度取实际长度的 1/2 ,例一按电压损失计算的实际长度可达2x84=168m。

  如果第一盏灯离配电箱的距离较远或接入处在线路的中间的一盏灯,那计算复杂点,详细计算可参看刘介才编著的《工厂供电》。但计算公式不像文中那么简单了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0