[求助] 如此供电有问题吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:13:07 | 显示全部楼层
王总这样解释:在执行时,不能把非消防负荷配电箱配出回路用于消防负荷。
     
发表于 2015-6-5 09:15:59 | 显示全部楼层
如果是独立产权的建筑,没理由要求独立引入消防电源;但如果是小区或厂区内的一个建筑物,有一套消防系统的,独立引入消防电源还是合理的。但只有应急照明,就确实没必要了。

点评

分析的合理  发表于 2015-6-5 11:40
     
发表于 2015-6-5 11:37:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 09:13
王总这样解释:在执行时,不能把非消防负荷配电箱配出回路用于消防负荷。


就只问王总一个问题:

供电局的低压供电回路,存不存在(或者说允不允许)消防、非消防的混供回路?
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:44:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-5 11:37
就只问王总一个问题:

供电局的低压供电回路,存不存在(或者说允不允许)消防、非消防的混供回路?

这个论坛里:GB50016-2014王金元老师讲义里提到的
     
发表于 2015-6-5 16:51:57 | 显示全部楼层
有时候需要和审图的吵一架,一股无名火无处发泄!
发表于 2015-6-5 22:42:13 | 显示全部楼层
审图的逗你玩呢,别理他
发表于 2015-6-8 12:10:51 | 显示全部楼层
审图意见无道理。