楼主: 阿宇

[规范条文] 大家如何理解《建规》5.3.1条文解释

[复制链接]
     
发表于 2015-6-3 13:10:30 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-6-3 12:21
每层一个应急双切,不超过5个灯,醉了。

一醉解千忧,同消万古愁。
     
发表于 2015-6-4 08:54:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:47
条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?

我才做的32层,1~16层一个双切,17~32层一个双切
审图提这一条,我给人沟通说规范只是建议,
人说那还有一条是说照明回路供电距离不能超过一定长度
但是哪个规范忘了,照明回路供电距离具体多少忘了....
我觉着只要满足电压降和断路器的灵敏度就可以了吧,2.5的线极限大概50米左右吧?
     
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:02:15 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-3 12:58
住宅应该每个单元设一个应急双切箱吧,虽然民规一直这么规定.
如果真有人每层设一个,肯定会被骂死吧.

见过每个单元设一个的,也见过几层设一个的。
     
发表于 2015-6-4 09:12:27 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-4 08:54
我才做的32层,1~16层一个双切,17~32层一个双切
审图提这一条,我给人沟通说规范只是建议,
人说那还 ...


审图提这一条——
呵呵!

1~16层一个双切,17~32层一个双切——
很不错啊!

1~16层(17~32),ATSE 就选择分别设置在 8F、24F,有神马问题?
     
发表于 2015-6-5 15:26:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-4 09:12
审图提这一条——
呵呵!

主要审图说有规范要求照明回路供电距离,自己有说不处哪本规范哪一条
而且这次还提到了防火门,建筑选用的普通防火门,审图提出要联动,要信号反馈...
我说没有联动哪儿来反馈,最后也是老老实实加上了..哎....
     
发表于 2015-6-5 15:35:08 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-5 15:26
主要审图说有规范要求照明回路供电距离,自己有说不处哪本规范哪一条
而且这次还提到了防火门,建筑选用 ...

主要审图说有规范要求照明回路供电距离,自己有(又)说不处(出)哪本规范哪一条——
呵呵,是审图人员“自己说不出哪本规范哪一条吧?{:titter:}

而且这次还提到了防火门,建筑选用的普通防火门,审图提出要联动,要信号反馈——
呵呵,普通防火门是指常闭防火门吧?{:titter:}

我说没有联动哪儿来反馈,最后也是老老实实加上了..哎——
唉!{:sweat:}
     
发表于 2015-6-5 15:38:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-4 09:12
审图提这一条——
呵呵!

哎呀,我放错了,我放在一层和17层了,我在和审图的商量下看看
     
发表于 2015-6-5 15:42:15 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-5 15:38
哎呀,我放错了,我放在一层和17层了,我在和审图的商量下看看

即便放在一层和17层,你用 MCB-C10 配 2.5mm2 的铜芯导线,难道会违规?

我不敢信哎。
     
发表于 2015-6-5 16:03:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-5 15:42
即便放在一层和17层,你用 MCB-C10 配 2.5mm2 的铜芯导线,难道会违规?

我不敢信哎。

审图参照住在建筑电气设计规范9.3.1的条文解释
而且条文解释说要每层或每个防火分区一个回路(意味着每层一个断路器)....
这不悲催了吗
发表于 2015-6-5 16:09:19 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-5 16:03
审图参照住在建筑电气设计规范9.3.1的条文解释
而且条文解释说要每层或每个防火分区一个回路(意味着每 ...

带的层数多,故障面大,所以由此建议。规范还是满足小于25个光源考虑
     
发表于 2015-6-5 16:24:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 16:09
带的层数多,故障面大,所以由此建议。规范还是满足小于25个光源考虑

我是单数层一回路,双数层一回路,已经考虑部分故障可能性了(一个回路断电),这样即使断电疏散时还是基本可以的(亮一层灭一层,加上楼梯间窗户自然采光,应该满足5.0lx的照度要求了)
如果要求考虑都断电这就不现实了
     
发表于 2015-6-5 16:34:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:30
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》

9.3.1  住宅建筑一般按楼层划分防火分区——

我去问了我们建筑,回答每层一个防火分区
我们难道就是传说中的1%?0.1%?0.01%?