xuxizhong 发表于 2015-6-3 12:21 每层一个应急双切,不超过5个灯,醉了。
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:47 条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?
chipy 发表于 2015-6-3 12:58 住宅应该每个单元设一个应急双切箱吧,虽然民规一直这么规定. 如果真有人每层设一个,肯定会被骂死吧.
hl891223 发表于 2015-6-4 08:54 我才做的32层,1~16层一个双切,17~32层一个双切 审图提这一条,我给人沟通说规范只是建议, 人说那还 ...
尺短寸长 发表于 2015-6-4 09:12 审图提这一条—— 呵呵!
hl891223 发表于 2015-6-5 15:26 主要审图说有规范要求照明回路供电距离,自己有说不处哪本规范哪一条 而且这次还提到了防火门,建筑选用 ...
hl891223 发表于 2015-6-5 15:38 哎呀,我放错了,我放在一层和17层了,我在和审图的商量下看看
尺短寸长 发表于 2015-6-5 15:42 即便放在一层和17层,你用 MCB-C10 配 2.5mm2 的铜芯导线,难道会违规? 我不敢信哎。
消防应急照明专题帖子汇总
hl891223 发表于 2015-6-5 16:03 审图参照住在建筑电气设计规范9.3.1的条文解释 而且条文解释说要每层或每个防火分区一个回路(意味着每 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 16:09 带的层数多,故障面大,所以由此建议。规范还是满足小于25个光源考虑
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:30 JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》 9.3.1 住宅建筑一般按楼层划分防火分区——