账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4603|回复: 7

[求助] 地下室发电机房发电机有自带风机了,空调专业还要设风机吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-29 13:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室发电机房发电机有自带风机了,空调专业还要设风机吗?
     
发表于 2015-5-29 13:52:51 | 显示全部楼层
先复核能否满足自然通风条件
     
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
在地下室,自然通风不满足,发电机自带风机不知是否已满足要求!
发表于 2015-5-29 14:44:10 | 显示全部楼层
空调需要设置风机,他设置的是平时通风,包括发电机房和储油间,考虑的通风量不大,有气体灭火的稍大一些。
发表于 2015-5-29 14:45:22 | 显示全部楼层

地下室发电机房发电机有自带风机,自管发电机的发电状态下的通风,这是两个概念
发表于 2015-5-29 16:23:02 | 显示全部楼层
发电机有自带风机是自身散热用的,散热还需要新风,
     
发表于 2015-5-29 16:41:11 | 显示全部楼层
这个要看发电机房的位置,如果在地下室有风井,自然通风的速度只有1m/s,那样算下来风井会很巨大
     
发表于 2015-5-29 23:23:54 | 显示全部楼层
发电机自带风机是在机房的环境内部,对机组的散热。
空调专业的风机是对机房和建筑外部的散热通风。
岂可混为一谈?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则