[规范条文] 中小学食堂用电,到底是几级负荷?

[复制链接]
发表于 2015-5-30 08:14:28 | 显示全部楼层
没有操作间的厨房,三级负荷
     
发表于 2015-6-10 16:15:27 | 显示全部楼层
二级非消防电源如何供电:
1、当有二路10KV电源满足一级负荷供电时,可在低压配电系统首端变电所或配电室切换,单回线路到末端,利用双电源的可靠性弥补了单回线路供电的不足。
2.一路10KV电源,二台变压器供电时,应采用双回线至低压系统末端手动或自动切换。
3.一路10KV专线,一台变压器供电时,可满足二级非消防负荷供电要求。
     
发表于 2015-6-10 16:47:04 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-6-10 16:15
二级非消防电源如何供电:
1、当有二路10KV电源满足一级负荷供电时,可在低压配电系统首端变电所或配电室 ...

3.一路10KV专线,一台变压器供电时,可满足二级非消防负荷供电要求。专线如何准确界定?
     
发表于 2015-6-10 16:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
无奈啊,除非是又大有封闭式的学校,没电做饭会引起生活秩序混乱。现在就算没电,学生在附近买饭吃都没问题。此条无语。。。
     
发表于 2015-7-15 09:36:52 | 显示全部楼层
10KV专线规范没有明确解释,但我理解应该是区域10KV变电站的专用出线
发表于 2017-2-16 15:31:28 | 显示全部楼层
我也不知道怎么做,非消防负荷厨房里面大得要死
     
发表于 2022-10-18 12:44:42 | 显示全部楼层
现在我考虑的就是保障一部分,没法厨房动不动就500kW了