账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4013|回复: 5

[求助] 消防给水及消火栓系统技术规的理解

[复制链接]
发表于 2015-5-22 20:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
29
1 消防水泵应按一级负荷要求供电,……大家如何理解啊?
发表于 2015-5-25 09:25:08 | 显示全部楼层
这是哪里的规范条文呀?
     
发表于 2015-5-25 09:26:30 | 显示全部楼层
意思是没有高位水箱的情况下
     
发表于 2015-5-26 11:23:19 | 显示全部楼层
此处的“仅采用稳压泵稳压”,系指本规范6.1.9条第2款。满足条件,不设高位消防水箱,只设稳压泵
     
发表于 2015-5-26 16:12:23 | 显示全部楼层
高度大于54m,本来就是一级负荷了
     
发表于 2015-5-26 16:15:12 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-26 16:12
高度大于54m,本来就是一级负荷了

是不是漏看上半句了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则