账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5025|回复: 12

[规范条文] 如何理解新建规第5.4.13条第6款

[复制链接]
     
发表于 2015-5-19 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bhluww 于 2015-5-19 11:34 编辑

6.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?

同样,变配电房也有同样的规定。
     
发表于 2015-5-19 11:36:30 | 显示全部楼层
这个让水专业去确定,咱们可不管。
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:40:38 | 显示全部楼层
这是毁三观啊,小学生都会被教育不能用水去灭油火了......。
     
发表于 2015-5-19 11:43:47 | 显示全部楼层
柴发机房做水喷雾是常规。
     
发表于 2015-5-19 11:53:09 | 显示全部楼层
意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?

柴油发电机房若使用气体灭火系统,违反哪个强条?
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:03:51 | 显示全部楼层
就本条啊,气体灭火系统不是喷水灭火系统啊!
     
发表于 2015-5-19 12:07:44 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-5-19 11:43
柴发机房做水喷雾是常规。

1.png

2.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:08:01 | 显示全部楼层
看条文解释,“对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾,细水雾或气体灭火系统等。“
     
发表于 2015-5-19 12:08:19 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-5-19 12:03
就本条啊,气体灭火系统不是喷水灭火系统啊!

它没禁用气体灭火系统。
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:13:28 | 显示全部楼层
是没禁用,但使用气体灭火系统的前提是"未设置自动喷水灭火系统的建筑",还是让水专业去嚼这个条文吧{:lol:}
     
发表于 2015-5-19 12:34:48 | 显示全部楼层
设置自动喷水灭火系统的建筑,也没禁用气体灭火系统。{:1_282:}

让水专业去嚼,没错!
发表于 2015-5-20 09:16:43 | 显示全部楼层
这,这,这别的条文也有这样矛盾的,我以为只有电气的有
发表于 2015-5-20 09:20:51 | 显示全部楼层
不过现在我院的好多设计采用的气体灭火,我觉得水喷雾挺好,对高温火灾,且油量不大,效果好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则