账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 21:08:23 | 显示全部楼层
消防控制室就两个灯,加EPS?
     
发表于 2015-5-19 21:19:50 | 显示全部楼层
1、没有前提条件的180分钟规定,本就是个错误。
PS
很多建筑的火灾延续时间才不过120分钟。

2、三级负荷的消防水泵以单电源供电,试想一下,市电失电,水泵都没供电电源了,这180分钟的消防备用照明要来派啥用?
PS
王主编能解释清楚这180分钟吗?
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:03:08 | 显示全部楼层
李总:按上述条件,此公寓消防控制室不用设双切电源箱,单电源即可。为这个公寓灭火用的消防泵房电源也是单电源即可。是这样吧?
     
发表于 2015-5-19 23:24:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-19 09:26
是一个独立建筑,问了水专业,室外消防用水量不超过25L/S,消防用电是三级负荷。那么,消防控制室不用设双 ...

一个独立建筑,室外消防用水量不超过25L/S,又无其他特殊情况,消防用电按三级负荷进行设计,符合规范要求。消防控制室可以不设ATSE双切箱(设置ATSE双切箱也可以,应征得业主同意)。


至于《民规》关于消防控制室备用照明时间不小于180分钟,有些扯!
如果,一级(二级)负荷以单电源加蓄电池,要求消防控制室的消防备用照明时间不小于180(120)分钟有意义;
如果,一级(二级)负荷以双电源(双回路)供电或一级(二级)负荷以单电源加柴油发电机供电,要求消防控制室备用照明时间不小于180(120)分钟没意义:
(1)一级(二级)负荷以双电源(双回路)供电,消防备用照明可不配置蓄电池,扯什么180(120)分钟呢?
(2)一级(二级)负荷以单电源加柴油发电机供电(发电机供电时间满足规范要求),考虑切换时间需要加蓄电池,蓄电池就提30分钟甚至20或10分钟要求,有何问题?

如果三级负荷以单电源供电,消防备用照明已经采用消防专用回路供电了,扯180(120)分钟的意义在哪?
市电真没电了,要这备用照明干嘛用?
这个蓄电池就要求30分钟,有何问题?



     
 楼主| 发表于 2015-5-20 07:35:31 | 显示全部楼层
李总:对于这样的消防负荷为三级的建筑,这样做可以不:1,消防控制室内的照明灯具,接到邻近房间的普通照明回路既可(加蓄电池,备用照明时间不小于180分钟),2,消防控制室内的插座,接到邻近房间的普通插座回路,单独从配电箱引一路电源给消防控制器供电?
     
发表于 2015-5-20 08:11:20 | 显示全部楼层
备用照明时间不小于180分钟(3h),出厂考核是不是得按3倍时间计?
若是,出厂540分钟(9h),制造难度和所花代价,真划得来吗?

不如就设置专用回路供消防照明配电箱得了,三级负荷的备用照明,谈神马180(120)分钟,配个30分钟的蓄电池可以了。
相信有些规范编制专家和审图专家不一定认可,但这可是当年我从消防局那里咨询得来的答案:
三级负荷以单电源供电,此时若再继续片面强调应急(备用)照明的持续供电时间,没多大意义,《民规》规定,存在缺陷。

消防控制室FAS供电电源、消防应急照明电源,自建筑物低压入口处以专用回路提供,线缆及敷设满足相关防火要求。
     
发表于 2015-5-20 10:12:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-20 08:11
备用照明时间不小于180分钟(3h),出厂考核是不是得按3倍时间计?
若是,出厂540分钟(9h),制造难度和 ...

    我一直以为规范这个地方说的180分钟其实是出厂考核值,就是说能供应急灯正常点亮时间为60分钟。不知道理解的对不对,规范里的名词概念都不知找谁说去,就像那个人员密集场所一样。
    供一盏双管T5荧光灯正常点亮180分钟的蓄电池尺寸一般是多大(还要考虑容量衰减),这种灯具加蓄电池目前工程实际及市场供应是否具有普遍性,请有现场经验的老总们指点一下(龙王或许对此问题比较清楚)。
     
发表于 2015-5-20 10:56:55 | 显示全部楼层
xialibaren2001 发表于 2015-5-20 10:12
我一直以为规范这个地方说的180分钟其实是出厂考核值,就是说能供应急灯正常点亮时间为60分钟。不知 ...

无标题.png

对照这张表,对于很多建筑物来说,这个备用照明持续供电时间不小于180分钟是不是属于胡扯?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则