消防应急照明专题帖子汇总
闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29 电压继电器现在允许用了?
chenshisheji 发表于 2015-5-18 15:12 如果信号取自高压,难道还要搞欠压脱扣吗?
尺短寸长 发表于 2015-5-18 17:09 凡事有利有弊。 GB 50052 不允许作为应急电源的柴油发电机启动信号取电压继电器,是考虑可靠性问题,担 ...
尺短寸长 发表于 2015-5-18 15:23 取高压的什么信号?
chenshisheji 发表于 2015-5-20 17:16 如江苏某供电公司要求需两路市电同时失电方能投入柴发,信号原取自PT柜,后参照规范发现原来是违规的。。。 需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出
尺短寸长 发表于 2015-5-20 21:20 需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出—— 假设高压系统未失压,但低压主断路器却发生 ...