账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5329|回复: 7

[问题探讨] 消防水炮控制柜如何做?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-15 08:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水炮的配电控制柜问题:
如果功率很大,比如55KW,是否也可以做星三角启动?
控制原理图参造哪里?
国标图集上没有专门为消防水炮绘制的控制原理图,如果参考喷淋泵的话,貌似也不对,至少消防水炮没有压力开关联动
消防水炮厂家也说不负责水炮的配电和控制
     
发表于 2015-5-15 09:13:29 | 显示全部楼层
可以采用软启动器,请参照附图。

消防泵图.zip

54.64 KB, 下载次数: 25, 下载积分: E币 -5

发表于 2015-5-15 09:47:14 | 显示全部楼层
1.做不做星三角启动,不是光看功率,还要看电网参数及变压器容量,现在一看是大功率就上星三角启动,其实很多场所不需要。(当然,软起还是免了,省得有专家说不可靠)
2.消防控制室的水炮控制柜对水泵控制柜两组线路,一组手控线(对应喷淋泵的手控线),一组自动控制线(对应压力开关起泵线)。所以,参照使用应该可以
发表于 2015-5-15 09:50:09 | 显示全部楼层
好多小炮的泵,就是利用的系统的喷淋泵
     
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:59:17 | 显示全部楼层
关键是自动控制线连到哪里?没有压力开关的情况下
发表于 2015-5-15 15:11:04 | 显示全部楼层
shenfg 发表于 2015-5-15 14:59
关键是自动控制线连到哪里?没有压力开关的情况下

接消防控制室的水炮控制柜
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:33:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-15 15:11
接消防控制室的水炮控制柜

你说的手动控制线吧?我说的是自动控制线
发表于 2015-5-18 10:54:46 | 显示全部楼层
shenfg 发表于 2015-5-18 10:33
你说的手动控制线吧?我说的是自动控制线

自动、手动都是接水炮控制柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则