[规范条文] 地下室的弱电机房是否可以直接向车库开门?还是需要通过楼梯间疏散?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-14 00:38:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,那里有规范要求。
发表于 2015-5-14 08:22:16 | 显示全部楼层
未见到相应的规范要求
     
发表于 2015-5-14 09:12:29 | 显示全部楼层
向车库开门或需要通过楼梯间疏散主要取决于该机房是否需独立划分防火分区,因为设备用房的防火分区面积与车库防火面积要求不同,这个规范有相应规定。至于多大的机房需独立设置防火分区,多大的可以和车库合用,可以依照当地消防部门的要求由建筑专业灵活掌握。
发表于 2015-5-14 09:18:27 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-14 09:12
向车库开门或需要通过楼梯间疏散主要取决于该机房是否需独立划分防火分区,因为设备用房的防火分区面积与车 ...

如果独立划分防火分区,是否就需要通向疏散楼梯?
     
发表于 2015-5-14 09:32:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-14 09:18
如果独立划分防火分区,是否就需要通向疏散楼梯?

当然要通向疏散楼梯了,不过这个疏散楼梯可和车库共用。
发表于 2015-5-14 09:41:01 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-14 09:32
当然要通向疏散楼梯了,不过这个疏散楼梯可和车库共用。

通向?这个有距离的要求吗?比如说,紧邻还是离开有十几米都行
     
发表于 2015-5-14 10:02:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-14 09:41
通向?这个有距离的要求吗?比如说,紧邻还是离开有十几米都行

这个是建筑专业的事吧?个人理解,如果共用,相邻和离开都可以。相邻就好说了,设备用房和车库都有直接开向楼梯的门。离开就是通过走道相连呗。如果不经过走廊连接,你在其他防火分区走几十米通向疏散楼梯那是借用,呵呵!