问题来自于TT接地系统能否使用铠装电缆埋地敷设,衍生问题如下:
1、如题;
2、使用普通电缆穿钢管保护,保护管是否需要做接地;
3、接地有两端接地和一端接地,两种方式对线路的影响有什么不同?
4、大家在做TT系统时怎么做?
谢谢!
发表于 2015-5-14 08:42:09 | 显示全部楼层
1.可以使用
2.人不触及的钢管,可不接地。(接地规范规定,但民规规定要接地)
3.没有
4.两种接地没有金属连接(有20米的说法)
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
1、貌似铠甲接地会把TT系统变成TN系统