账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3801|回复: 9

[求助] 室外工程电缆井

[复制链接]
发表于 2015-5-13 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外工程电缆井的布置间隔距离要求是多少啊?有依据吗?08D00中有句话说的是:直线段上不宜大雨100米。这来源于何处?GB50217中附录H是否是室外电缆井间隔的计算?大家都怎么算的?另外,高压10KV是否试用低压室外电缆井要求?
发表于 2015-5-13 16:33:10 | 显示全部楼层
我们做的时候一般按60米间距布井,太远了不好放线
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:36:45 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-5-13 16:33
我们做的时候一般按60米间距布井,太远了不好放线

我想知道的是哪有依据要求?呵呵
发表于 2015-5-13 16:55:36 | 显示全部楼层
没有相关规范规定,只有标准图(电缆井的布置与选择)
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:55:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-13 16:55
没有相关规范规定,只有标准图(电缆井的布置与选择)

哪里有彪悍尊图啊?能传一份吗?3q
     
发表于 2015-5-13 18:06:21 | 显示全部楼层
要考虑施工实际,所以法无定法。
     
发表于 2015-5-14 10:54:22 | 显示全部楼层
强电30m,弱电50~100m,直线段
     
发表于 2015-5-14 17:15:31 | 显示全部楼层
7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。
GB50054
发表于 2015-5-15 13:24:52 | 显示全部楼层
《DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程》适用于500kV及以下交流电缆线路,5.6.3.1条规定:排管敷设时,直线部分,两工井之间距离不宜大于150m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则