账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2083|回复: 6

[问题探讨] 消防设备配电

[复制链接]
发表于 2015-5-8 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家一下:消防设备的配电,能否采用链式配电方式。我们这3台防火卷帘的配电箱,采用的是链式配电方式,图审说次要的且非消防的设备才行,消防的设备不行。
     
发表于 2015-5-8 10:04:30 | 显示全部楼层
我这边的审图没提。不过改也简单,标注一下T接,就变成树干式了。
     
发表于 2015-5-8 10:05:55 | 显示全部楼层
防火卷帘可以链接..
链接 不到10kW, 不超过5台.
要审图拿出依据来.
     
发表于 2015-5-8 10:22:59 | 显示全部楼层
你可以不链式,把三台电机控制合在一个配电箱,就是一个双电源箱出三个回路带起来三个防火卷帘
     
发表于 2015-5-8 14:06:50 | 显示全部楼层
好像规范有规定,重要负荷不得链式配电。
 楼主| 发表于 2015-5-8 14:20:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-5-8 14:06
好像规范有规定,重要负荷不得链式配电。

是的,供配电规范,次要设备采用链式配电,图审就是依据这个
     
发表于 2015-5-8 14:21:56 | 显示全部楼层
江苏好像可以,浙江好像不行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则