会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
串电抗,母线电抗器问题....
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
小木头公
[求助]
串电抗,母线电抗器问题....
[复制链接]
taiyuntao
taiyuntao
当前离线
积分
3525
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-6 16:20:15
|
显示全部楼层
无功补偿里的电抗器电抗与电容器容抗全调谐后,可以组成某次谐波的交流滤波器,可以达到滤波的目的
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
D800-1~8
D800-1~8
当前离线
积分
5260
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-7 12:57:41
|
显示全部楼层
民用建筑领域没有加电抗器的
工业领域也算奇葩。
楼主那个文字应该引自发电厂篇章吧
串电抗,把压降人为降了很多。把短路电流减小很多。都是弊端。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
fitman
fitman
当前离线
积分
3683
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-8 10:16:03
|
显示全部楼层
线路上的串联电抗器与用在补偿回路上的串联电抗器是两回事。
前者是由于断路器的分断能力不足,为减少短路电流而装设的。而现在断路器的分断能力越来越强,用的地方就越来越少。而且这都是在高压电,大容量的系统中使用,低压就别考虑了。
后者是为防谐波而加在电容器前端的,不在主回路上。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
xuxizhong
xuxizhong
当前离线
积分
4141
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-9 14:21:17
来自手机
|
显示全部楼层
阻抗大,短路电流小,断路器的极限分断能力就可以选小。
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页