账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4717|回复: 8

[问题探讨] 应急照明电源监视线的接线方式

[复制链接]
     
发表于 2015-5-6 08:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急灯是用于平时亮受照明开关控制,当电源失电时,蓄电池供电,各位看看都用的是哪一种接线方式?
第一种:
1.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:14:37 | 显示全部楼层
第二种接线方式:
2.jpg
发表于 2015-5-6 08:25:22 | 显示全部楼层
这两种使用场所不同,第一种:应急灯专用。第二种:应急灯兼做平时照明
     
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:29:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 08:25
这两种使用场所不同,第一种:应急灯专用。第二种:应急灯兼做平时照明

应急灯专用是这个回路只带应急灯,其他灯都不带吗?
发表于 2015-5-6 08:38:31 | 显示全部楼层
应急灯专用,就是你的那个微断始终是闭合的,上面注明,消防回路,不得断开
发表于 2015-5-6 08:39:41 | 显示全部楼层
如果你的应急灯兼做平时一部分使用,还要靠开关断开,就要加熔断器
发表于 2015-5-6 08:40:44 | 显示全部楼层
不要指望那单个照明开关,实际使用时,工作人员直接断微断
     
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:02:29 | 显示全部楼层
我个人到是觉得,还是用第二种接线方式会更加合理,因为当配出照明某一点出现故障,该照明回路断路器保护跳闸,这会应急灯是不应该亮的,应急灯蓄电池工作应该是电源侧没有电了,但是要从总配电引这个电源监视线,又有点不太合理了.
发表于 2015-5-6 14:18:33 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-5-6 09:02
我个人到是觉得,还是用第二种接线方式会更加合理,因为当配出照明某一点出现故障,该照明回路断路器保护跳闸, ...

但这也恰恰可以发现问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则