账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5861|回复: 4

[求助] 桥架敷设校正系数

[复制链接]
     
发表于 2015-5-5 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图老师要求按照《民用建筑电气设计规范》表7.4.4-1选择桥架敷设校正系数,消防桥架校正系数非常低,各位大神怎么办?按电缆外径2倍考虑?这样桥架非常多?
发表于 2015-5-5 16:21:03 | 显示全部楼层
普通电缆可选梯架,消防电缆一般采用的为耐火或矿物,载流量较大,再加上消防配电电缆一般都放大一级
     
 楼主| 发表于 2015-5-5 17:00:07 | 显示全部楼层
按照民规,梯架也得采用修正系数,消防电缆放大一级选择,审图老师表示没有依据。我不敢用呀0.4的校正系数!怎么办?
     
发表于 2015-5-5 19:27:57 | 显示全部楼层
看那个表的注2,间距满足电缆直径2倍,可不校正
不过电缆截面差距不要超过一个级,这个是手册上说的,你可以看看
     
发表于 2015-5-5 20:58:02 | 显示全部楼层
首先,桥架叫法不妥,应具体指明是梯架、托盘或槽盒。消防回路采用有机耐火电缆时应敷设在耐火电缆槽盒内,电缆载流量应按同时运行的电缆根数进行矫正,实际工作电流小于其允许载流量30%的电缆和备用电缆不计入电缆根数。为降低成本,最好消防回路单独在耐火槽盒内敷设,普通回路电缆在梯架内敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则