账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7361|回复: 14

[求助] 弱电机房问题

[复制链接]
发表于 2015-5-5 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这地下室有一个弱电机房,现在暖通专业需要走风管穿过机房,我觉得与机房无关,不容许穿过,现翻了半天规范,也没找到支持的规范条文,大家有知道的吗?
     
发表于 2015-5-5 15:53:43 | 显示全部楼层
没有规定,那就允许。
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:07:40 | 显示全部楼层
还有别的专业的管路,是否容许通过那
     
发表于 2015-5-5 16:46:18 | 显示全部楼层
看08电气呀 机房那章。。
     
发表于 2015-5-5 17:09:28 | 显示全部楼层
民规23.2.3
呵呵,民规虽然千夫所指,但需要做个判断时,他总能给予帮助
     
发表于 2015-5-5 17:32:19 | 显示全部楼层

fitman 发表于 2015-5-5 17:09
民规23.2.3
呵呵,民规虽然千夫所指,但需要做个判断时,他(它)总能给予帮助

是吗?

有没有指错方向要人命的?
     
发表于 2015-5-5 18:08:36 | 显示全部楼层
08版《民规》
1.png
2.png

09版《技术措施》(电气)
3.png
无标题.png

都是专家编的,听谁的?

发表于 2015-5-5 23:17:09 | 显示全部楼层

这个问题不能只依照规范笼统行事,施工可以稍作灵活。
如果是新风管或者空调管,那么可能会结露。排烟管自然是不行的。如果需要花费大价钱排风管绕大圈加大风机,个人认为倒是可以稍显含糊,前提是没有穿越防火分区。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-6 07:58:01 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-5-5 23:17
这个问题不能只依照规范笼统行事,施工可以稍作灵活。
如果是新风管或者空调管,那么可能会结露。排烟管 ...


问题审图方、质监方以你设计、你施工违反强制性规范、标准的“应”、“不应(不得、不允许)”判你违规,要求设计图重做、施工现场返工,奈何?
     
发表于 2015-5-6 08:38:31 | 显示全部楼层
12.2.1 电子信息系统机房内的给水排水管道应采取防渗漏和防结露措施。

12.2.2 穿越主机房的给水排水管道应暗敷或采取防漏保护的套管。管道穿过主机房墙壁和楼板处应设置套管,管道与套管之间应采取密封措施。

12.2.3 主机房和辅助区设有地漏时,应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏,地漏下应加设水封装置,并应采取防止水封损坏和反溢措施。

12.2.4 电子信息机房内的给排水管道及其保温材料均应采用难燃材料。
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:42:57 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-5-6 08:38
12.2.1 电子信息系统机房内的给水排水管道应采取防渗漏和防结露措施。

12.2.2 穿越主机房的给水排水 ...

GB50174-2008电子信息系统机房设计规范
发表于 2015-5-6 12:56:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-6 07:58
问题审图方、质监方以你设计、你施工违反强制性规范、标准的“应”、“不应(不得、不允许)”判你违规 ...

是啊,设计老大们高高在上
     
发表于 2015-5-6 13:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-5-6 16:30 编辑

消防控制室不让穿。其他弱电机房也不让。
     
发表于 2015-5-6 14:03:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-5 17:32
是吗?

有没有指错方向要人命的?

要人命又没人担责
     
发表于 2015-5-6 14:15:15 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-5-6 14:03
要人命又没人担责

北方郎 你没见 fitman 先生对08版《民规》赞赏有加——
fitman 发表于 2015-5-5 17:09
民规23.2.3
呵呵,民规虽然千夫所指,但需要做个判断时,他总能给予帮助

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则