[问题探讨] 关于感烟探测器的设置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:43:08 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-28 15:39
画图的为了审图通过..审图的担心被复审查出问题.
大家都小心翼翼,宁可做多,不愿担当.

确实,合不合理另外再说,能够过图审就行
发表于 2015-4-28 15:44:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-28 15:59:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-28 15:29
没几个人懂啊。我拿规范去现算给他们看,他们也不同意,说,我单子都开出去了,我不能改了

审查单只改一页A4纸一行字,而我得改A0图纸十几张。

所以,目前来讲,我是万分讨厌建筑电气界的。无一人懂电气,全是混子,天天生着大气画图,都必须乱画才行啊。

没几个人懂啊。我拿规范去现算给他们看,他们也不同意,说,我单子都开出去了,我不能改了——
真有这事?{:mad:}
我拿规范去现算给他们看,他们也不同意,说,我单子都开出去了,我不能改了。

规范错了都能修改,审图师的单子,堪比金科玉律,不能改了?{:titter:}

所以,目前来讲,我是万分讨厌建筑电气界的。无一人懂电气,全是混子,天天生着大气画图,都必须乱画才行啊。

不同意老诚的“无一人懂电气”,我们老诚还是懂的,至少有一人懂电气。{:lol:}



     
发表于 2015-4-28 16:24:40 | 显示全部楼层
如果设置一个放在正中间,那允不允许装在梁上?
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:36:50 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-28 16:24
如果设置一个放在正中间,那允不允许装在梁上?

感烟探测器与顶棚有距离要求。也就是说,可以,但梁不能太高
发表于 2015-4-28 16:45:42 | 显示全部楼层
不考虑梁间区时,诚版说法正确。8.4*8.4柱距时居中设一个感烟探测器的话保护半径大于5.8m,如果作图验算的话个人认为是应该可行的,毕竟柱子还是比较大的。
QQ图片.png
     
发表于 2018-10-23 14:11:21 | 显示全部楼层
8.4x8.4=70.56,地面面积小于80,为什么不按6.7m的保护半径