账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4159|回复: 4

[求助] 关于屋顶停车场路灯的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-4-24 16:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个屋顶做停车场的工程,需要设置照明,想请问有没有这方面的安装图集,谢谢
发表于 2015-4-24 16:48:28 | 显示全部楼层
好像没有,只能参照路灯安装图集,加上避雷设施(接闪杆)
     
发表于 2015-4-24 16:50:40 | 显示全部楼层
利用路灯金属灯杆作接闪杆,无需另外专设防雷接闪杆。
     
发表于 2015-4-25 10:52:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-4-25 10:58 编辑

2013年第五期《建筑电气》——屋顶停车场防雷设计
楼主看完论文,再看帖:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26294-1-4.html
发表于 2015-4-26 08:17:04 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则