账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4786|回复: 10

[问题探讨] 关于住宅表箱的放置问题

[复制链接]
     
发表于 2015-4-23 23:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家平时设计时会考虑这样的问题嘛,如图所示,表箱和门的位置冲突,开门时如果不慎,门框会碰到电表箱,对电表箱箱体造成损坏。
QQ图片20150423231052.png
发表于 2015-4-24 08:20:57 | 显示全部楼层
碰到过,这个要注意,施工验收时都会怪我们电气专业的
     
发表于 2015-4-24 08:34:27 | 显示全部楼层
地上装限位器即可。{:lol:}

PS
bowland  你得注意电度表嵌装处的墙体已几乎被打穿,需要提醒建筑专业核实这处“薄薄的墙体 + 电表箱”,是否能满足耐火要求——

FHGZ.jpg

发表于 2015-4-24 08:37:01 | 显示全部楼层
有时候搬个大件就会不好进去
     
发表于 2015-4-24 08:49:22 | 显示全部楼层
建议表箱不要在电井的外墙上暗嵌,道理如尺总所言,主要是防火处理不做
     
发表于 2015-4-24 09:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
这么扁的电井够用么,看着能有400深?
     
发表于 2015-4-24 15:16:30 | 显示全部楼层
就是满足了耐火极限、也加了限位器保护电表箱也还是有危险。有人在检修表箱。。等时,户内人员不一定知道门外有人,或者孩子,可能推门而出,就可能出现危险。
     
发表于 2015-4-24 15:21:35 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-4-24 15:16
就是满足了耐火极限、也加了限位器保护电表箱也还是有危险。有人在检修表箱。。等时,户内人员不一定知道门 ...

这可以解决——
整两人:一人站岗放哨,一人放心检修。{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
是啊  确实有防火的问题  不过这是本地供电局的要求 只能忍了
     
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-24 08:34
地上装限位器即可。

PS

嘿嘿  还是尺总经验丰富
     
发表于 2015-4-24 16:14:03 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2015-4-24 16:08
是啊  确实有防火的问题  不过这是本地供电局的要求 只能忍了

哇哦!

如果——
要么:这是本地供电局的要求 只能忍了,导致违反“强条”!
要么:为了遵守“强条”,不按本地供电局的要求 坚决抵制!

选哪条路走?

再怎么整,也得通知建筑专业做好这堵防火隔墙哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则