账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9233|回复: 12

[求助] 对于三级消防负荷是否要配第二电源

[复制链接]
     
发表于 2015-4-16 10:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    现在一多层建筑,按建规分类,消防负荷为三级。由于高度原因,要为消防栓设稳压泵。因此配电出现两种意见:
1、三级负荷,从配电房引两回路到泵房切换则满足规范;
2、虽然是三级,但是消防负荷还是要双电源,应设发电机作为第二路电源。
不知大家有什么建议?
发表于 2015-4-16 10:44:28 | 显示全部楼层
可看看江苏图审办的答复意见
QQ图片20150416104349.png
     
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:21:53 | 显示全部楼层
按规范理解应该不用配发电机。但无论网友意见,还是实际操作,大部分工程都加了。有同事以前试过不配的,结果消防意见是有要求的也有不要求的,后来就全配了。
     
发表于 2015-4-16 14:18:03 | 显示全部楼层
我认为,既然定为三级负荷,就按三级负荷的供电要求配电。
     
发表于 2015-4-16 14:53:59 | 显示全部楼层
这个争议,就在50016语焉不详。

如果50016新版,专门写一句“三级消防负荷,可以单路供电”,那就解开大家心结了。。。
估计编制组不肯的。。。他们自己都是纠结的。。。再说供电局也不鸟这群人。。
     
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:04:22 | 显示全部楼层

说的对。问题那些小楼占地三,四百平,总建筑面积才一两千平,弄个发电机房是否成本太高了(还要有专人管理)。一不小心,还要加个集中报警系统,那就麻烦大了。
现在我们直接跟那些老板说,这类小地块就别买了{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:06:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-4-16 14:53
这个争议,就在50016语焉不详。

如果50016新版,专门写一句“三级消防负荷,可以单路供电”,那就解开大 ...

13年以前我们基本是只在消防意见有要求才加的,现在是方案阶段就先与甲方说要加了。
     
发表于 2015-4-16 17:16:08 | 显示全部楼层
小建筑,三级负荷,双路供电没必要.
     
发表于 2015-4-16 17:25:21 | 显示全部楼层
老问题,有条件就设
     
发表于 2015-4-17 09:02:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-16 10:44
可看看江苏图审办的答复意见

审图办有如此文笔真不多见哈!
     
发表于 2015-4-17 09:03:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-16 16:06
13年以前我们基本是只在消防意见有要求才加的,现在是方案阶段就先与甲方说要加了。

现在是市场经济,负荷分级应该取缔了。有钱就任性。
发表于 2015-4-17 11:34:42 | 显示全部楼层
看看最后一条
QQ图片20150417113418.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则