账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1990|回复: 5

[问题探讨] 民规的一点疑问

[复制链接]
发表于 2015-4-10 08:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规7.5.3规定:电源转换开关,应采用4极开关。问题是,如果我的双电源转换开关(PC级)采用的是4极,前面的两个断路器还需要4极吗?3极就行了吧
     
发表于 2015-4-10 09:51:54 | 显示全部楼层
恩,可以。当然用有隔离功能的负荷开关也可以。
     
发表于 2015-4-10 14:08:06 | 显示全部楼层
前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?
     
发表于 2015-4-10 14:21:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-10 14:08
前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?

N线不进开关。
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:35:52 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-10 14:08
前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?

N线各接入各自端子,中间不连
     
发表于 2015-4-10 15:04:23 | 显示全部楼层
3P无疑,可惜有些院一直是4P,究其原因自己也说不清,呵呵,传承吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则