地库风机房的照明能不能从风机房的双电源箱引接,是否违规?如果从每个防火分区的应急箱单独出回路线路好长
发表于 2015-4-9 10:44:57 | 显示全部楼层
可以,没问题。GB50034-2013第7.2.2条的条文解释说的很清楚。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 11:00:08 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-4-9 10:44
可以,没问题。GB50034-2013第7.2.2条的条文解释说的很清楚。

也存在动照没有分开的嫌疑
发表于 2015-4-9 11:02:18 | 显示全部楼层
如消防控制室、弱电间等,可以。但消防风机是动力负荷,如此类推,生活水泵房、消防水泵房照明都从动力配电箱接行吗?
     
发表于 2015-4-9 11:09:00 | 显示全部楼层
可以

动照没法完全切割
     
发表于 2015-4-9 11:13:17 | 显示全部楼层
当然可以。有些审图员一直以动力和照明要分开系统来说事,实际没理解规范的本质。如果真的分下去,是否家里的风扇与灯具也要分开配电。

点评

赞。那些伙计们可能是搞不懂动照为啥要分开的原因,人云亦云。  发表于 2015-4-9 11:18
     
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:23:08 | 显示全部楼层
确实是这样,动照完全分开不现实,我觉得水泵房也要视距离变电所的远近分情况处置吧,离变电所近的水泵房的照明直接从变电所出线,反之泵房的照明箱电源可以引自泵房总电源箱
发表于 2015-4-9 11:35:31 | 显示全部楼层
个人认为,水泵房、风机房还是应分开。检修开关是连个照明都没有
     
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:53:19 | 显示全部楼层
消防水泵房及风机房的灯具都自带蓄电池,应急时间应该可以满足检修要求
     
发表于 2015-4-9 12:34:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 11:35
个人认为,水泵房、风机房还是应分开。检修开关是连个照明都没有

我是配电箱和控制箱分离的,也就是说有分开关的。因此不存在你说的问题。