账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5398|回复: 9

[问题探讨] 建筑设备监控系统

[复制链接]
发表于 2015-4-2 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做了一栋综合楼,上了一套设备监控系统。想问问大家:
1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行。
2.我们只画了框图,业主让出施工图。这到底该如何处理。
3.监控机房放那合适,弱电机房还是安全监控室
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:41:50 | 显示全部楼层
希望经常做建筑设备监控的说说
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:32:11 | 显示全部楼层
自己顶起来,麻烦高人说说
发表于 2015-4-13 15:05:02 | 显示全部楼层
建筑设备监控系统涵盖范围应该与负责运营的单位协调确认,就综合体一般来说除了空调之外,也会有电气、给排水的设备需要监控。

要进行系统的招标的话,起码也应该有控制点表或者控制原理图才行吧。
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:14:23 | 显示全部楼层
onimar 发表于 2015-4-13 15:05
建筑设备监控系统涵盖范围应该与负责运营的单位协调确认,就综合体一般来说除了空调之外,也会有电气、给排 ...

控制原理图,设计院都是套来套去,具体到后面怎么处理,希望有专业厂家来处理
发表于 2015-4-13 19:47:17 | 显示全部楼层
江苏的绿建标准大于2万平方就要设建筑设备管理系统,我也比较纠结要不要画这张图,
其实画也是仅仅是示意图而已
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:30:57 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2015-4-13 19:47
江苏的绿建标准大于2万平方就要设建筑设备管理系统,我也比较纠结要不要画这张图,
其实画也是仅仅是示意 ...

后面怎么处理?
发表于 2015-4-15 14:43:44 | 显示全部楼层
1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行?
建筑设备管理系统多少可参见电气设计规范,要设计多少或要做多少主要看建设方的要求。只做空调系统有点大材小用。
2.我们只画了框图,业主让出施工图。这到底该如何处理?
一般宜由智能化专业设计为佳,如果建筑设计方有能力则另论。只画了框图是无法招标和施工的。
3.监控机房放那合适,弱电机房还是安全监控室
建筑设备管理系统的管理机宜放在安防监控室内。一般监控室和消控室是合用和相邻,以便于管理。
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:56:09 | 显示全部楼层
jin979038397 发表于 2015-4-15 14:43
1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行?
建筑设备管理系统多少可参见电气设计规范,要设计多少或 ...

我院没有专业的弱电智能设计人员,如何处理?
发表于 2015-4-15 15:26:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-15 14:56
我院没有专业的弱电智能设计人员,如何处理?

一是与具有智能化设计资质的单位联合设计,当然程序上要可行。
二是请建设方另行委托具有智能化设计资质的单位设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则