[求助] 常闭防火门是否需要监控?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-2 12:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     现在深圳一个项目,十几栋超高层,建筑面积近100万平米。对于疏散楼梯间的常闭防火门是否设置监控装置有点蒙!!
    设计院在设计中,对进入疏散楼梯间的防火门设计了监控装置。
    我的疑问如下:一、按照新《火规》内容,4.6.1的大标题说的是防火门需要联动,并且条文解释说常闭防火门就不需要联动了,说明4.6.1的2条标准都不适用于常闭防火门;二、新《火规》6.11.1条只是说明防火门监控器的安装位置要在消防中心,只字未提常开或常闭防火门,同样可以理解对常闭防火门没有约束力。 三、即将出来的《建筑防火设计规范》50016-2014的6.5.1:除允许设置常开防火门位置外,其它地方的防火门均应采用常闭防火门,在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识,个人理解就是带了常规闭门器的防火门就可以满足这个要求,并提醒人们要注意随手关门,不要顶住或挡住门。
    同时,看了鼻山老师草拟的《火规》编写组的答复意见后,还是蒙的:到底疏散楼梯的常闭防火门要不要安装呢?如果只设置带闭门器的常闭防火门应该也满足这些规范的要求啊!
请各位老师们指点迷津!
     
发表于 2015-4-2 14:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-2 14:52:16 | 显示全部楼层
图集中把常闭防火门也纳入其中
发表于 2015-4-2 14:53:18 | 显示全部楼层
这图审就会提了:。。。。具体参照国标图集设计
     
发表于 2015-4-2 17:10:35 | 显示全部楼层
按照50016-2014设计应没有错,常闭防火门不需要监控。
     
发表于 2015-4-2 17:10:57 | 显示全部楼层
火规是规定常闭防火门不需要联动,但消防控制室要接常闭防火门的开启、关闭信号应反馈至防火门监控器。
     
发表于 2015-4-2 17:27:14 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-4-2 17:10
火规是规定常闭防火门不需要联动,但消防控制室要接常闭防火门的开启、关闭信号应反馈至防火门监控器。

新建规规定只需要门上贴个随手关门的标识即可{:lol:}
     
发表于 2015-4-2 17:31:55 | 显示全部楼层
50016-2014  第6.5.1条很明确,常开防火门有联动和信号反馈要求,常闭防火门无任何联动和反馈要求,仅要求设置提示标识即可。
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:26:46 | 显示全部楼层

谢谢hbsjzsjy老师,以及“尺短寸长”等老师,我看了几位老师的讨论,我觉得:如果开发商要求设计院拿出准确的规范条文或要求才考虑设置常闭防火门的监控,没有的话就可以要求设计院按设置常规的带闭门器的常闭防火门来考虑了。
另外,几位老师讨论的建筑专业是否设计了带监控功能的常闭防火门问题,我个人咨询过防火门监控器的厂家:只卖监控器门磁及现场通讯用监控模块,防火门还是常规的防火门。所以我认为建筑专业即便要设计带监控功能的防火门,估计也是要跟电气专业的沟通后才在设计说明中列明而已。
所以,看了几位老师的讨论,我给自己总结的读后感:如果甲方需要,就做;如果甲方反对或要求设计院拿出具体的、明确的而不是含糊的规范或要求,那就可以不做;如果甲方不提,就可以“奉承”下规范的编委们,设计此功能。
发表于 2015-4-3 08:48:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2019-3-20 15:33:39 | 显示全部楼层
1、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB-50116-2013中4.6.1.2中的说明:“疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器”。此条并未区分常开式防火门和常闭式防火门,所以,应包含常闭防火门。
2、国家标准《火灾自动报警系统设计规范》管理组在2016年1月18日也针对这一问题做出了明确回复,具体参见如下链接:(因为没权限发布链接,请把链接中的句号换成点)
www。fire114。cn/article-4772.html