消防应急照明专题帖子汇总
rpg2009 发表于 2015-4-1 17:36 住宅明厨房可不设;老年住宅/公寓需要设置;餐厅厨房需要设置
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 08:18 老年要设,请问是那本规范
尺短寸长 发表于 2015-4-2 08:26 2006年版《建规》,“强条”!
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:08 那一条呀,找了半天还没找着{:cry:}
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:33 这个就比较过分一点点了哦。 11.4.1条8款——开头就是:老年人建筑!
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:49 是说的火灾自动报警呀,不是燃气探测
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:54 看 GB 50116-2013 的 7.3.2 条款和第 8 章。 FAS 包含“可燃气体”的探测。
yangyang7201 发表于 2015-4-2 10:13 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。 这一条呢?
chipy 发表于 2015-4-2 10:00 这个FAS 一定包括燃气报警么? 燃气报警一般都是燃气公司做的吧? 我们一般都是示意画下